日期 位置 控制项目 通知对象 复检结果1 复检结果2 复检结果3 附图与备注
2005-9-6 建议 石膏板造型缝内贴收口条减少开裂 施工方 ---- ---- ---- ----
2005-9-6 叮嘱 做门用细木工板需切断木纤维以消除应力 施工方 ---- ---- ---- ----
2005-9-6 叮嘱 压门需做平台并在24h内翻转调整水平 施工方 ---- ---- ---- ----
2005-9-6 叮嘱 做门用整张饰面板粘贴 施工方 ---- ---- ---- ----
2005-9-6 新做立柱 踢脚板后面应衬木方 施工方 ---- ---- ---- ----
2005-9-4 叮嘱 做柜横隔板开口方向应向后,立板开口向前 业主/施工方 ---- ---- ---- ----
2005-9-4 叮嘱 吊顶吊杆应拉接在上开口龙骨 业主/施工方 ---- ---- ---- ----
2005-9-4 叮嘱 石膏板接缝切“v”型槽 业主/施工方 ---- ---- ---- ----
2005-9-4 叮嘱 木基层表面禁止刮大白 业主/施工方 ---- ---- ---- ----
2005-9-4 叮嘱 门、窗套等基层固定点应交叉排列 业主/施工方 ---- ---- ---- ----
2005-9-4 建议 吊顶、窗帘盒等工程在不影响使用时应符合视觉差 业主/施工方 ---- ---- ---- ----
2005-9-4 外挂热水器 穿墙管周围与墙体之间未密封 业主 ---- ---- ----
2005-9-3 主卫生间 新建墙门口上方过梁过长,降低墙体强度. 业主/施工方 未改9-4 ---- ----
2005-9-3 验料 有线电视线护套绝缘层未再生塑料 业主/施工方 已改9-4西贝 ---- ----
2005-9-3 叮嘱 钢结构需涂刷两遍防锈漆 业主/施工方 ---- ---- ---- ----
2005-9-3 客厅电视背景墙 钢结构焊接处未清除焊药皮 业主/施工方 未改9-4 ---- ----
2005-9-3 客厅 pvc电线护套管未做保护 业主/施工方 已改9-3 ---- ---- :D