福源(e家五期)3区的煤气电磁阀多装反了,请注意!!!

妞妞宝 2012-3-31 16:31 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
晚上回家检查下,还真没注意这个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| min2max 2012-3-31 16:47 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 min2max 于 2012-4-5 21:15 编辑

把这个事情之前的经过再说说。

最初我问一大圈,找到安盛公司负责电磁阀的部门的领导,由她介绍跟她的一个手下负责具体技术的进行了沟通。这位仁兄先是说”这个肯定不会错的!“(好一个肯定哥,你肯定的依据在哪里啊?),”我们都是把红钮冲上的,都是这么安装的,肯定不会错!“,我告诉他我的观察和理性判断(不管是气阀还是水阀还是其他的的什么阀,阀体上若有指向箭头,通常表示它的正确安装方向,也就是说它只能单向安装的。这是基本常识),并问他"到底是我基于客观事实和基本常识建立的理性判断靠谱还是你的无根无据的‘肯定’靠谱?或者红钮是什么神奇的指挥棒?只要它冲上就表示OK?这是一个理性和合乎逻辑的的判断吗?你自己认为这么说有说服力吗?如果你在我的位置,你会被这样无厘头不靠谱的解释打动吗?”他犹疑一会,似乎还是能够明白我讲的道理。于是答应先看看这个阀门的具体情况再给我答复。

第二天,我再联系他时,他却闭口不谈什么安装的对与错的问题,而是反复强调”这个阀门是地产购买的,我们只负责安装“。我说这不要紧,既然不是你们采购的,我最后自会去找采购的单位解决。不过,既然你是懂技术的,请你基于你的知识经验判断一下这个事情,对方立马就支吾起来。我说你是不方便说吧?对方不言语了。我说既然你有压力,那么不说就不说吧,我找你的领导问问。

他又让我不要找他的领导,这才提供给我物业负责人的信息。找到物业有关负责人,我把如此简单明了的问题再次做了一番耐心细致的解释。对方答应处理,暂且不提。

今日,我还是跟他的领导打了个电话,她说的也是”产品不是我们采购的",“我不便对别人的产品的质量评价”云云。这倒罢了,还说什么“从截止阀以后的东西(包括电磁阀、煤气表、表后软管等等)的安装肯定没有问题”——又是一个肯定姐!这都是什么逻辑! (照此逻辑,我若肯定她是彪子,她就是彪子了?我若再加上绝对肯定,那岂不更是确凿无疑了?!)
回复 支持 反对

使用道具 举报

老虎亦温柔 2012-3-31 20:38 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主有心人,顶。正源你长点儿心吧~
回复 支持 反对

使用道具 举报

老虎亦温柔 2012-3-31 20:42 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发到正源微博了,希望能引起正源有关部门注意。有新浪微博账号的同学多去顶顶吧。

http://weibo.com/zydc99
回复 支持 反对

使用道具 举报

老虎亦温柔 2012-3-31 20:45 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
客户服务热线


        4006556899
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| min2max 2012-3-31 21:31 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 min2max 于 2012-4-1 08:48 编辑
楼主有心人,顶。正源你长点儿心吧~
老虎亦温柔 发表于 2012-3-31 20:38


正源真是该长点儿心啊。其实有时候从一些事情我感觉正源还是想把事情做好的,可是为何每次遇到实际问题总是那么不争气捏?!(也许我看到的都是表面现象?)

这回这个事情反映的还不光是正源地产、正源物业的事情,还有传统垄断行业的煤气公司、其下属垄断经营的安盛公司(提供煤气相关配套设施)。到目前为止,我接触到的与这个事情有一点关系的许多单位和个人对待问题的态度让人失望——没有责任心倒还是其次了,睁眼说瞎话,信口雌黄,能蒙就蒙,这可真的不是能力的问题,而是人品的问题了。

这些烂事要是抖搂开来,还远不止这些啊。(为免冲淡主题,先按下不表)


也许有人会说既然你自己搞明白了,自己动手或找个人把电磁阀改过来不就得了?我没有这么做基于几点考虑:

1. 自己改或找人改,我觉得差不多能搞定。但是一来我不能说我肯定就能搞定(我可不想做肯定哥),二来煤气有其特殊危险性,我不必冒险;
2. 煤气设施,按龟腚未经许可是不能私自改动的,任何改动只能由具有资质的单位(通常就是煤气公司及其利益集团,其实照我说,给我挂表的师傅恰恰是没有资质的——不论是业务能力还是工作态度)来完成。即便他们干错了,我私自改对了,将来有相干不相干的任何问题,屎盆子是一定会扣过来的——严重点说,有法律责任的问题(尽管该尽责的单位似乎并没把法律责任当回事——至少是现在);
3. 我注意到,这并不是我一家一户的事情,而是涉及到千家百户。有必要让大家伙儿知道这个事儿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

dlhslc 2012-3-31 22:01 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还没有用煤气,买这的房子真是倒霉到家了。煤气公司来的时候,说我家柜子不行,得找人锯开,我给了一盒烟,立马就给按上了。见过势力的,没见过这么样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| min2max 2012-4-1 08:42 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 min2max 于 2012-4-1 09:47 编辑

——————————————————
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| min2max 2012-4-1 08:48 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 17# dlhslc

最近跟煤气公司的人打交道的经历让我有穿越时空的感觉——仿佛穿越到了上世纪七八十年代。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| min2max 2012-4-1 10:42 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 min2max 于 2012-4-5 21:20 编辑

今天联系物业副总,她说她把问题跟手下的技术人员进行了沟通,“技术人员“给的答复是——

我家的煤气表是反表,所以阀门方向应该是反的,否则煤气不通!

真是有才!这纯是胡说八道啊。

我再进一步解释一下——

好在挂表过程中我还协助一个邻居也挂了表,正好他家的是”正表“。这样我知道”正表“和”反表“是怎么一回事。

所谓“反表”,是指由于安装需要,煤气表的进口在右侧,出口在左侧的布置(当你面向煤气表的正面看),见下图。而并不是管路要接反才对!

反表.jpg

与之对应的正表”是进口在左,出口在右。如下图:

正表.jpg


也就是说,当面向煤气表看时,正表是进口在左,出口在右;反表则相反——进口在右,出口在左。

不管“正表”还是“反表“在顶上都有一个箭头标示流向。它总是与煤气流动方向一致的!绝不存在什么反表前的电磁阀应反接的谬论!


我开始有些佩服这些人胡说八道的功夫了。
回复 支持 反对

使用道具 举报