找回密码
 注册
搜索
12
返回列表 发新帖

咨询:进水管凉回水管热

小喝流水 2015-2-8 21:54 显示全部楼层 来自: 中国天津
你好;从你介绍的情况来看;进水管在管道井的滤芯堵的可能性较大。造成回水压压力大于进水压力。使你感觉回水管热进水管不热。如果你家地热多年没清洗的话;应该考虑清洗一下地热;顺便也把管道井的滤芯检查一下,有不清楚的地方我们再探讨!
回复 支持 反对

使用道具 举报

艾敏嘉 2015-2-8 22:11 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
沉睡的二锅头 发表于 2015-2-8 21:06
感谢你的回复
前两天在单元门贴了张纸,希望提醒一些人,毫无效果
供暖的今天去找,正常了两个小时,供暖 ...

赶紧的投诉啊,还等什么,要是投诉也不见效果你也得依样画葫芦大家都按呗,谁花不起循环泵那几个钱怎么的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

zlgxw 2015-2-8 22:15 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

zlgxw 2015-2-8 22:17 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

交大老尸 2015-2-9 09:26 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
片暖改地热,投诉也白搭,只能自己解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

dlpla 2015-2-9 11:22 显示全部楼层 来自: 中国天津
私改地热,不热,若投诉,责任在你自己,与供暖单位无关的

我们的供暖,水质大多达不到地热的循环要求,所以,建议住户,不要自行更改,非要改,自己得有泵,最好是进口的

楼主所述问题,极有可能是楼下加循环泵造成,解决办法,一是与他协商,毕竟是邻居,相互体谅是应该的,二是自己加泵,三是与供暖单位协商,调整一下各户进出口阀能量
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 沉睡的二锅头 2015-2-9 13:07 显示全部楼层 来自: 中国上海
dlpla 发表于 2015-2-9 11:22
私改地热,不热,若投诉,责任在你自己,与供暖单位无关的

我们的供暖,水质大多达不到地热的循环要求,所 ...

我承认私改地热,所以也对供热的说过,只要能保证进水管是热的,室内什么温度我都认了。
如果因为别人装循环泵造成我的进水管不热,并且供热解决不了,我要求今年从现在开始算退费(明年办理停供),这个要求过分吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

艾敏嘉 2015-2-9 13:55 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
沉睡的二锅头 发表于 2015-2-9 13:07
我承认私改地热,所以也对供热的说过,只要能保证进水管是热的,室内什么温度我都认了。
如果因为别人装 ...

今年退费这事 和供暖公司商量吧!过年停供肯定是没什么问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

BossaNova 2015-2-9 14:26 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这种情况·~联系供暖公司到你家来测温  温度达不到18度  是可以退费的
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

  • 0 关注
  • 12 粉丝
  • 95 帖子
 

天健社区APP