 楼主| tiantian2008 2007-5-21 11:27 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 寂寞天空 于 2007-5-21 08:35 发表
地面不平怎么办尼??

正规地热公司是有售后服务的,如果铺不上地板,应该找地热公司来修复,直到地板铺上为止。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhaojing 2007-5-21 12:45 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
看完整个帖子,感觉真好,lz好人啊

我也来问个问题,地热管距应该是多少呢?我问了一家地热公司,说南北屋还不一样,但

是价钱是一样的,请问lz这种说法有根据吗?管距最好控制在多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| tiantian2008 2007-5-22 07:59 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 zhaojing 于 2007-5-21 12:45 发表
看完整个帖子,感觉真好,lz好人啊

我也来问个问题,地热管距应该是多少呢?我问了一家地热公司,说南北屋还不一样,但

是价钱是一样的,请问lz这种说法有根据吗?管距最好控制在多少?

谢谢您对我的信任
地热管的间距是按照您房间的热负荷计算出来的,而房间有阳面阴面之分,也就是要考虑光照的因素,使用用途的因素,例如说卫生间
所以在盘管上考虑以上综合因素,就会存在南北屋,卫生间间距不同的结果了,国家标准上讲控制在300毫米之内。
而价钱上,地热的价钱是按照平方米计算的,因为地热的施工材料除了地热管的其他所有材料都是按平方米计算的,所以就只能把每平方米用的管平摊一下,大概阳面每平用4米管,阴面每平用5米管,平均下来每平折合用4。5米管,所以也就出现了间距不同,单价一样的说法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhaojing 2007-5-22 09:13 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢tiantian2008  的解释,赞一个!
回复 支持 反对

使用道具 举报

小艾神仙 2007-5-22 10:52 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

求助

地板和地砖的衔接处为什么要留出高差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| tiantian2008 2007-5-22 14:01 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 小艾神仙 于 2007-5-22 10:52 发表
地板和地砖的衔接处为什么要留出高差。

因为地板厚度和地砖本身厚度不一样,重要的是贴地砖时,还要粘一层灰,如果不留出高差,地砖的地方就比地板的地方高了,做地热回填时,得找出您铺地板和地砖相接处的高差,这样,您在这个基础上再铺地板和地砖就直接是一个平面的,否则地热回填整个房子都平,您铺地板和地砖就有个落差了。
说的比较绕嘴,不知道您听明白没:)

[ 本帖最后由 tiantian2008 于 2007-5-24 17:12 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| tiantian2008 2007-5-25 08:15 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
愿意为大家解答地热问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

254958316 2007-5-25 18:29 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 #18 tiantian2008 的帖子

很专业 顶一下;)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| tiantian2008 2007-5-26 08:28 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
:lol: 谢谢哈~~
原帖由 254958316 于 2007-5-25 18:29 发表
很专业 顶一下;)
回复 支持 反对

使用道具 举报

wangzi522 2007-5-27 14:43 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习中! 顶  !!~ 你是做地热的吗  开发区的活做吗?