| 项目名称 | |
1 | 砸墙 | 开门洞口必须用无齿锯切割(吊垂直线),要求平且直。 |
2 | 扒墙皮、扒瓷砖 | 扒墙皮、瓷砖用电稿,节点收边处需要带线的必须带线,需要切割的必须切割; |
3 | 设备拆除 | 旧设备拆除(门窗、护栏、暖气等)有再利用留价值的不能损坏,决不允许野蛮与破坏性施工。 |
4 | 防水 | 1、
刚性防水加卷材(聚丙烯高分子卷材)双层防水; 2、
防水高度:两米以上; 3、
试水时间:24至48小时。 |
5 | 上下水、暖气管路铺装 | 1、
给水管原则从天棚上走; 2、
过梁打水钻眼,水管与棚面之间的距离不大于5厘米; 3、
水管要求横平竖直,焊接整齐、平直、到位, 4、
开槽深度须适当,管件掩埋处不允许高出地面或墙面; 5、
冷热混水阀内丝弯头高度与平面深度一致(水平误差1毫米以内),宽度要规范; 6、
试水打压不低于8公斤(8个压),时间不短于4小时,自然掉压不能超过1公斤; 7、
下水管道原则不动的就不动,改动的连接要牢固并且涂胶要均匀全面,水平坡度不小于7度,保证水流畅通。 |
6 | 电气布线 | 1、线管内不准有接头,接头处必须进行挂锡焊接,并用防水电布线做处理后再用普通电布缠好,插座用4平方线,即热热水器必须用6平方的线; 2、分路科学合理:①照明,②厨房插座,③卫生间插座,④空调插座,⑤居室插座 3、强、弱电必须分管走。 4、必须穿PVC阻燃或镀锌线管,绝对不能用其他的线管代替或裸线直接埋进墙体; 5、拐角处能用弯管器弯管的就不用弯头;, 6、走线要求横平竖直,不允许斜着走; 7、电线必须能抽动,不允许全用同样色的线,零线与火线线色必须分开; 8、插座高度一致,低位插座下边缘距离地面30公分,高位插座(除空调、烟机外)与开关平齐,下边缘距离地面130公分;开关距离门套线最少2公分; 9、卫生间、厨房、露台开关插座加防水盒。 |
7 | 砌墙、抹灰 | 1、
封堵门洞口:砌墙时与原墙体连接处必须钻眼预埋短钢筋,从墙框露出10公分,插入墙体10公分,墙体原来有大白的,必须将大白及原有的水泥砂浆墙皮一遭铲掉后再砌墙。 2、
墙面抹灰:与旧墙衔接处的墙面必须是毛茬的,不能是直边衔接,而且必须湿透水再抹灰,否则必然开裂。 3、
门洞口不能用木工封堵,门框一定要瓦工来砌墙抹灰,这样才能确保门套稳定与墙体衔接处不开裂。 |
8 | 瓦工铺贴瓷砖 | 1、
粘贴瓷砖不能出现空鼓现象(超过5平方厘米); 2、
平整度四角高度差0.6毫米(对于真正高档品牌砖而言),以抚摸不挡手为直接衡量依据; 3、
垂直度正负差保持2度以内,无缝砖要求砖不能吊角或措缝,自然留缝不大于2毫米;有缝铺贴留缝要均匀,正负差不超过2毫米。 4、
卫生间地砖铺贴必须留出合理坡度,试水时要求流淌顺畅,不出现窝水现象; 5、
卫生间地漏位置预留合理,地漏深度充足。 6、
地砖与地板的衔接处要求地坪预留规范合理,不要在成活后造成落差。 7、
决不允许出现卫生间门两侧的墙砖不在一个平面上的现象。 8、
阴阳角为90°正负差2°之内(土建自身原因无法达到的,要在施工前申明)。 |
9 | 木作 | 1、
石膏线:安装必须加木方,素线要求45度斜接,衔接处留有3-5毫米的自然衔接缝,要求必须水平;墙体土建差的太大的,必须事先提出,尽量在施工前解决。 2、
上油漆的木作必须用实木线收边; 3、
吊顶:棚顶石膏板安装必须用自攻钉,木龙骨做成方格拍子,间距为400mm,·大面积的棚面(一平米以上)绝对不允许直接用马钉干; 4、
安装实木线条必须带白胶干活,原则上不用强力胶; 5、
墙体没有干透的绝对不能包门套; 6、
门套高度必须一致(同一面墙的两组门套正负差不大于2毫米),垂直度误差在1 7、
度之内; |
10 | 油漆 | 1、
必须用透明腻子打底两遍; 2、
搓色的要求用银狐色精与擦色宝配套使用,钉眼添堵均匀平整,无塌坑和色斑现象; 3、
底漆涂刷时保持厚度均匀,油漆不打堆、不淌流,宏观平整度要求眼感舒服; 4、
砂纸打磨细致到位,木作转角,尤其是阴角处必须打磨到位,否则就糊死啦,失去木作的结构精细感,严重影响美感; 5、
面漆打磨更不能含糊,喷漆要求均匀,不能在同一面上出现眼感色差; 6、
要求整体做油漆不低于7遍(四遍底,三遍面),不含透明腻子或原子灰; 7、
面漆必须是喷漆; 8、
要求喷漆时保护好周围成品,地面必须做好防灰尘处理,确保喷漆品质; 9、
最终效果漆膜饱满,色泽温润,手感柔滑。 |
11 | 大白 、乳胶漆 | 1、阴阳角用石膏来找平、找齐,要求上线(就这一项,装修公司基本上没有做到的),宏观平整度要求眼感舒服; 2、石膏板棚面的衔接处理要刮石膏,粘绷带,并做好钉眼的防锈处理; 3、墙体有开裂处要求必须石膏打底然后粘绷带; 4、原有大白不能保留必须铲掉;铲掉或还要均匀涂刷一遍白胶,目的是稳固好基础墙面,利于大白的衔接并保持牢固。 5、阴角是最难做好做到位的,大白打磨这一关相当关键,要求用墨斗弹线干活儿,就是要保证质量。 6、原始棚顶与石膏线的衔接处必须平直,棚面误差不是很大的(小于1公分的)要求用石膏找平;误差大的要顺平; 7、乳胶漆滚刷至少要求两遍,分色建议不要选择,乳胶漆的滚涂或喷涂各有好处,可自行选择,但都要求光滑、平整、无滴点、流淌或滚刷印记; 8、与油漆工艺一样必须做好成品保护工作和衔接处的处理,尤其是与木作处的衔接特别难以弄利索。 |
12 | 安装 | 1、
浴室件安装要求横平竖直,带水平尺干活,并保护好成品; 2、
洁具安装要求打胶均匀,胶线美观; 3、
灯具安装要求带手套作业; 4、
开关、插座安装要求必须横平竖直,该在一个水平线上的,必须一齐一米范围内相邻的两个插座高度差小于2毫米; |