一个良好的墙体保温应该包含以下要求:
1) 具有良好的保温效果,能够改善建筑物的热工参数,达到规定的热阻指标;
2) 保温隔热材料与墙体复合后,要承受一定的荷载(风,雪,施工人员),以及设备压力或外力撞击,因此要具有抗外界载荷破坏能力;
3) 最大限度减少收缩和变形而引起的保温层开裂;
4) 要考虑到外装修层的要求;
5) 保温隔热材料的使用年限要与被保温隔热主体的正常维修期基本相适应;
6) 具有较低的造价;
7) 施工方便,有利于施工速度的提高。
墙体保温的具体做法实际就是通过涂抹、干挂、浇入、粘贴、喷涂等方法将保温材料和墙体结为一体,形成不同的保温体系。
涂抹就是人们通常所说的将保温浆料,包括聚苯颗粒或者珍珠岩保温等其他保温材料与专用浆料混合然后手工湿法抹灰,面层再以玻纤网格布增强抗裂砂浆做保护层。该种方法关键是考虑了温度梯度对变形量的影响,外层抗裂保护层的柔性变形量高于内层的变形量,各层弹性模量的变化相互匹配使得其力学性能好,如粘贴面砖强度可以得到保证,且适合于复杂的建筑面层变化,造价低,曾经被广泛使用,但是其缺点就是热阻太低,尤其该材料的加工手段进入门槛太低,出现了一大批小作坊,产品质量不能保证,严重影响热工效果和其他相关指标,现在在我国寒冷和严寒地区绝大部分地方已经被严禁使用,以陕西为例,该种方法在2007年7月1日后新建建筑仅仅可以在冬冷夏热也就是陕南地区使用,其他地区禁止使用。
干挂外墙保温技术。在墙体表面做好防水层(内保温可以不需要),然后安装专用的龙骨和固定件,将岩棉、玻璃丝棉、聚苯乙烯板为保温体的复合保温墙板固定在外墙或者内墙上上,将铝板、天然石材、墙体砖等饰面材料外挂在龙骨挂件上,形成饰面层。
现浇混凝土模板内置保温板体系,是针对现浇混凝土外墙开发的。在结构施工时把保温板(聚苯板或者聚氨脂板)放在外模板内侧,保温板与墙体混凝土接触的一面预先加工出凹槽,以便与墙体更紧密的结合。由于保温层施工与结构浇筑同时完成,可节省粘结剂,缩短部分工期,并与基层墙体有可靠的连接。
聚苯乙烯泡沫塑料板薄抹灰外保温技术。是采用粘接砂浆或者是专用的固定件,将聚苯乙烯泡沫塑料板固定在外墙上,然后抹聚合物抗裂砂浆,压入玻璃纤维网格布形成加强保护层,最后加做装饰面层。
喷涂法施工聚氨酯硬泡采用专用的喷涂设备,使A组分料和B组分料按一定比例从喷枪口喷出后瞬间均匀混合,之后迅速发泡,在外墙基层上形成无接缝的聚氨酯硬泡体。聚氨酯硬泡施工方法称为喷涂法。聚氨脂体系由于成本较高,推荐在别墅或其他豪华高档项目上使用,由于可同时做到保温与防水,在潮湿多雨地区更加适合. 但施工较为复杂,需要经过专门训练的施工队伍并掌握机具,否则成本难控制.
新建建筑墙体节能保温措施按照保温材料和墙体的结合位置基本可以分为三大类:外墙内保温、夹层保温和外墙外保温。
“夹层保温”技术,即对外围护墙采用分层处理的措施,形成墙体—保温材料—墙体体系,达到保温节能目的。我国在建筑保温材料发展的前期,曾经大力推广过夹层保温技术。建筑界曾试图用工业化生产的方式解决建筑的保温和节能问题,然而由于生产方式复杂,不能有效地解决建筑中存在的“冷桥”问题,夹层保温的做法逐渐被其他保温做法所取代。
“内墙内保温”技术,即在建筑空间内部墙体附加保温材料以达到节能目的。我国在实施建筑节能设计标准的初期,大都采用内墙内保温的方法。
“外墙外保温”技术,即在建筑物外墙外侧附加保温材料达到节能目的。
保温系统施工中涂抹、喷涂和粘贴适合于墙体的内外保温,而浇入通常只使用于外墙外保温。干挂外墙保温技术虽然施工方便但是其无法将保温体形成一个整体,就象预制混凝土用于房屋楼板一样,无论在保温性能还是防开裂方面均存在着诸多问题,现在已不提倡使用,所以本文提及它只是作为一个体系的完整性,在此不予深入讨论。 |