dlzyh 2004-11-12 22:32 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
长盛地暖:首先您的地热铺设有问题,可能不是专业人员铺设的,不应用两组分水器,这样失去使用分水器的意义.您这种情况和气阻没有关系,如您放气的话当时好一些但过后还是不热.真正原因可能是:1:您家橱房的地热分水器在上水管的前部,而卫生间地热在中部或尾部.而您又使用两组分水器,造成第二组地热的阻力大于来,回水管的压力而造成水不流通.如您用一组分水器放在橱房就不会出现这钟况.另外,您的分水器的来,回水安装反了.应上热下不热.这样也会对地热造成不良影响.
如有不明请来电:82134186.84607386.www。dlcssn。com
回复 支持 反对

使用道具 举报

longmen 2004-11-14 08:03 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
老朱的回答真够明确的了,楼主呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

恒阳地热 2004-11-14 08:47 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
大连ren

我也不太清楚是不是这个汽阻的问题,昨天晚上放了两三盆水也没好,还是有请高人指点一儿呀。



你这种情况很可能还是管子里有气阻造成的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

常来常往 2004-11-14 09:39 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我估计管子的走线不科学,尽管管子在水路上,但热水不经过.
回复 支持 反对

使用道具 举报

lhtleo 2004-11-14 09:44 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
可能原因:

1.汽阻,(大家说了不少)


2水阻力不平衡(前面好象有人提到过),这种情况很可能是厨房地热管的水阻力远小于卫生间的,在不另加阀门的情况,可试试把厨房进水阀适当调小一些,不要全开,卫生间的全开,不过此法在二者阻力差很大时也不会起作用.我是搞暖通的,有一种阀门叫流量平衡阀,这种阀门可以调节使各个回路水阻力一致,国产也有,进口也有,但国产的性能不敢恭维.个人意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

tekan 2004-11-14 22:38 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
呵呵~~地热高手不少呀!