有关部门统计显示,目前我国现存的各种建(构)筑物总面积至少在100亿平方米以上,其中约1/3的建筑已经达到设计使用年限,安全储备不足。但完全拆除重建显然是不经济的更是不现实的,而对既有建筑进行适当的钢筋混凝土加层加固改造,却不失为一种节能、节地且经济、快捷的选择。
我国的加层改造起步并不晚,但进展速度较慢。据不完全统计,全国已经完成的加层改造工程数千例,遍布20多个大中城市。建于1915年的上海工艺美术品服务部的2层加4层改造工程,是我国最早的加层改造工程之一,先后进行了3次加层改造,均在1949年前完工。上世纪70年代初,原纺织工业部办公楼、哈尔滨秋林公司办公楼、北京日报社办公楼、中国石油天然气总公司(原石油部)办公楼、西单商场等均进行了加层加固改造,上述包括国家政府机关在内的颇具影响的办公楼加层改造工程,为后续工程起到了示范和推动作用。通过这些工程,我们在加层加固方面做了一些有益的探索。总结钢筋混凝土加层加固我们认为:
1、加层工程必须仔细核算原有建筑物的地基,主体结构才能实施。
2、旧有建筑物,通过先进的设计计算理论,有效改变力的传递体系,减轻结构自重,采用轻质高强材料可以为加层创造实施的可能性。
3、在混凝土结构加固工程中,尽可能使新增结构和原混凝土结构融为一体,共同发挥作用。
4、结构的保护性拆除是改造工程的难点,风险极大,需反复斟酌设计和施工方案,综合运用现场一切手段,如动态监测、临时支撑等技术措施,避免突然加载和卸荷冲击结构。
成都现浇阁楼;15982101850 |