叶天 2016-11-24 16:10 显示全部楼层 阅读模式 来自: 中国辽宁大连
老房子暖气串联。第一个立式,其它三个依次卧式的。现在第一片第二片热,后两片不热。都放气了。

然后把出水口阀关。进水口阀打在最后一片放水。放到第三片热,第四片就是放不热了。
把进水口阀关。出口阀打开。最后一片放水也正常。暖气不堵。

高手们这是怎么回事。现在还是后两片不热。

回复

使用道具 举报

大神点评6

 楼主| 叶天 2016-11-24 16:11 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
操作重复了。自已删不掉。请版主受累了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

近路 2016-11-24 18:04 手机浏览器 显示全部楼层 来自: 中国山东
上进下出的串联,供水和回水接反容易出现这个问题。
还有同层邻居如果暖气多数改成并联,也容易出现这个问题。
再者如果你位于主管路的末端,有时也会发生这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 叶天 2016-11-25 11:50 手机浏览器 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
最后一片暖气接反了,会影响到它前面一片暖气吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

近路 2016-11-25 12:34 手机浏览器 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
叶天 发表于 2016-11-25 11:50
最后一片暖气接反了,会影响到它前面一片暖气吗

会,入户接反也会
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 叶天 2016-11-25 12:39 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
谢谢。回去反过来试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

近路 2016-11-25 13:02 手机浏览器 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
叶天 发表于 2016-11-25 12:39
谢谢。回去反过来试试

这个不用反过来试,管道就能看出来