1、电作为家家户户,各个场所不可缺少,并且使用频率最高的产物,也是装修隐蔽工程最重要的两部分,对于材料和施工要求必严的两大项,马文水在这里就水电部分工艺流程,简单的介绍如下。希望在装修或者准备需要装修的各位朋友做一个参考理解!
  水电路施工程序为:1、原房水电设施的检测 → 2、定位 → 3、开槽 → 4、配线、布管 →5、水电路隐蔽验收(水路试水、试压和电路检测)→ 6、封槽 → 7、灯洁具安装。  
第一节    施工前的检测


                                  查看供电制式及进户导线截面

1、强电检测(对配电箱进行检测)  查看原电路总负荷
                                  检查各回路开关设置情况
摇测各线间绝缘阻值


                      电话线路入户位置和线路情况

2、弱电检测         电视线路入户位置和线路情况
                      电脑网络入户位置和线路情况
                     弱电入户方式是集中还是分散


                      给水水压及水流量

3、水路检测         原房排水系统是否通畅   
                     蓄水实验检验厨房和卫生间地面防水情况
以上所有检测必须使用相关检测工具进行检测,检测数据结果记录在《施工记录本》中的《原房检测记录》上,同时告知业主相关项目是否符合国标的要求,同时建议业主通过物业整改或公司整改达到继续施工要求,相关工期和费用的变更风险告知客户。
第二节    水电定位
    结合施工图纸和客户的意见确定下列电器、灯、洁具的尺寸及安装位置:
1、 热水器、空调、电脑、电视、音响、洗衣机、饮水机及厨、卫电器等。
2、 蹲便器、座便器、洗面盆、浴缸、淋浴房、拖把池等卫生洁具。
3、 询问业主与定位相关的下列事项:
询问业主楼上、楼下、卧室、过道等灯具是否双控或多点控制;
客厅花灯是否采取分组控制;
空调是单相还是三相;
对原房已有灯具和开关面板位置,需询问业主是否移位;
床头开关是否设置单联双控及插座在床头柜上的具体位置;
明确音响的类型、安装方位,是前置、还是后置,是壁挂还是落地以及是否由厂家布线;
是否有地暖或其他影音点播、控制系统等;
4、对顶面、墙面以及柜内的灯具的位置、控制方式和业主、设计师一一沟通。
5、综合业主、设计师的意见,开工交底时在施工现场,业主、项目经理、设计师、客户代表以及施工班组共同确定各洁具和电器具的准确位置,水电班组用彩色粉笔在墙面根据现场实际尺寸标注好,并在《施工记录本》做好相应记录(包括变更和未变更的所有项目),并请客户和设计师确认签字。定位的要求和标准必须精准、全面、一次到位。
第三节    水电路开槽
1、根据交底定位的具体位置以及线路的走向,按横平竖直和路线就近的原则弹线。
2、用切割机或开槽机切到相应深度,然后用电锤或用手锤凿到相应深度。
电路开槽的标准深度是管径加12毫米。
水路开槽时热水管槽标准深度为管径加15毫米,冷水管槽标准深度是管径加10毫米。
第四节    配线布管的相关标准和要求
1、管与管之间采用套管连接,管与底盒连接时,必须使用锁扣连接底盒和管口,地面PVC管接头必须打胶。
2、弯管必须用专用弯管器,转弯处必须用弯管器将线管冷弯。
3、布线布管时,同一槽内线管如超过2根,管与管之间留≥10mm的间距。
4、穿线时导线在管内严禁接头,接头应在接线盒 (箱)内。  
5、内导线的截面积,应小于线管截面的40%,单根PVC管内走线不得超过3根(吊顶内三通、四通分线以及三相插座走线管内可穿四根)。
6、混凝土上布线用黄蜡套管,其它地方不得使用黄蜡套管。
7、使用导线的额定电流必须大于线路的工作电流,每平方毫米电线载流不超过10安培。
8、电线必须分色,红色为相线,蓝色为零线,黄绿双色线为地线,同一套房电线分色标准一致。
9、进入底盒以及开关箱的线,线头均需用绝缘胶布缠好(或用接线端子连接),用Ф16mm的线管卷圈,美观、整齐的卷放入盒内,并将底盒保护好。
10、在厨卫及有水的地方,开关插座如需移位,严禁在墙内接头,所有接头应在底盒内。
11、厨卫及潮湿的地方强电严禁走地,厨房灶台上方800mm以内,严禁横向走管线。     
12、室内弱电配线相关要求:
弱电导线(电话、电视、网线等)与强电导线严禁共槽共管,弱电线槽与强电线槽间距≥500mm。
有线电视线在分支处必须用分支器连接,且以放射式布置。如客户选用等离子挂式电视机,宜在电视机屏幕后以及下边底盒间预埋一根Φ75mm的线管,屏后及下边底盒出口处各做一个底盒。
室内如增加网点要求放射式布线,并在总进线点设立接线盒(方便安装路由器)或弱电箱,每个网点需放射式布线,在设立接线盒(方便安装路由器)或弱电箱周围500mm处预留电源插座。
所有弱电入户处的原有底盒,必须保留,以备检查线路故障。
室内对讲门铃等弱电信号专线的移位,必须通知物业指派专人施工。
13、水管开槽必须高于地面300mm以上开槽,冷热水管严禁同槽,平行间距≥150mm, 厨卫及潮湿的地方地面水管严禁直接地面穿墙,以及直接从门槛石下穿过。
14、水管出水口应是左热右冷,上热下冷,PP-R管布置也遵循该原则。
15、安装PP-R管时,尽量少用接头及90°弯头,严禁破坏防水层。
16、PP-R给水管焊接操作要求
a、先接通电源,热熔机亮红灯,几分钟后亮绿灯表示热熔模头达到工作温度(250-300℃),便可开始操作。
b、量出所要焊的管材长度并进行切割,焊接前应抹干净管材、管件。
c、在管材上作好插入深度的标记(等于插头的承插深度)。
d、把整个嵌入深度加热,包括管材管件,在焊接工具上同时进行,当加热时间完成后,把管材平稳而均匀地插入管件中,形成牢固而完美的结合。
e、同位置的二个冷热水出口必须在同一水平线上且间距为150㎜,给水管出水口位置不能破坏墙面砖的腰线花砖,以及墙砖的边角。
f、不得冷热水管配件混用、严禁不同品牌的给水管及配件混合使用。
g、冷热水出水口应平正,冷热出水口间距凸出墙面应符合下表要求。      
卫生洁具进水口离地、墙尺寸(实际高度)
洁具名称离地距离(mm)冷热进水口间距(mm)进出水口突出瓷砖的长度(mm)
洗菜池450-500150±1
洗脸盆450-500150±1
淋浴龙头800-1000150-5~1
拖把龙头600±1
热水器1400150±1
冲洗阀800-1000±1
坐便器300-350±1
洗衣机1100-1200±1

以上为一般情况,特殊情况根据实际处理。
17、暗埋于地面的排水管管径必须为Ф50 mm,蹲便器、座便器排水管径必须为Ф110mm。
18、地漏、沐浴房、洗脸盆、洗菜盆、蹲便器等排水管必须安装存水弯,如安装是吊管存水弯必须带有检查口;洗菜盆的整个排水管道必须高于主排水管口且尽量少拐弯。
19、阳台洗衣机,拖把池,地漏共用一根管道排水时,应该将地漏和洗衣机、拖把池的下水分别设置在主排水口的两侧,严禁洗衣机、拖把池排水管经过地漏再入主水管,以防止地漏返水,建议采取45°弯头或“U”型弯进行缓冲。
20、暖气片及地暖分水器周边必须有地漏,且将水管出地面处做地台,以方便检修时排水。
思考题:    1、水电定位怎样才能做到精准、全面、一次到位?
  2、厨卫布置冷热供水管应注意哪些方面?
3、弱电线路要求采用放射式布线,怎样才能与管线布置的就近原则不冲突?
4、强电线路分色的意义?
第五节    隐蔽工程验收
1、电路部分:
断开总电源开关,用摇表摇测各线对地电阻,以及线与线之间的绝缘电阻,对地电阻必须大于0.5MΩ;
用场强仪检测房间各点的电视线信号,信号在60-80db之间;
用万用表检测室内电话线、网线,每芯单独检测其通断情况。
2、水路部分:
冷热水管道联通后,关闭总进水阀后用手动泵对管道缓缓升压,升压时间不少于10分钟,当升压至规定的试验压力(≥0.6Mpa)升压后,观察水管及出水口有无渗漏现象,检查管道的每个接头处,看是否存在渗漏,稳压2小时,压力下降不得超过0.06MPa。
对下水改造部分进行通水试验,以检测管道水流是否通畅,是否存在渗漏等。
客户代表,工程主管,项目经理必须同时参与验收,水路试压必须有业主签字认可。
特别注意的是试压验收前应将水电路改造竣工图绘制好,由项目经理和工程主管审核签字,交客户代表存入档案袋,验收后复印交客户一份(如有水电摄像的,将摄像资料刻盘交客户一份)。
第六节    封槽
1、隐蔽工程验收合格的才能进行封槽,否则进行整改直至隐蔽工程验收合格。
2、补槽前,必须确定线管固定牢固,对松动的线管必须使其稳固。
3、补槽前,必须将所补之处用水湿透。
4、用于墙面补槽的水泥砂浆比为1:3。
5、顶棚的补槽,用801胶和水泥,并在其间掺入30%的细砂。
6、补槽不能凸出墙面,并低于墙面1-2mm。
第七节、灯具及开关面板的安装
一、灯具安装:
1、安装灯具开关插座应先和业主将所购材料清点,灯具配件是否齐全,有玻璃的灯具是否破碎,将灯具安装的位置注明在包装盒上。
2、将灯具底座取出安装位置定位,用电锤Φ6或Φ8个的钻头打眼,钉上塑料膨胀管,将底座固定,接好电源线,把灯具安装上。
3、同一室内或场所成排安装的灯具,在安装时,应先定位,后安装的顺序,中心偏差≤2mm。
4、当灯具重量≥1.5Kɡ时,应采用膨胀螺栓固定。
5、镜前灯一般要安装在距地面1.8m左右,但必须先与客户沟通后确定。旁边应预留插座及镜前灯开关。
6、嵌入式装饰灯具的安装须符合下列要求:
(1)    灯具应固定在专设的框架上,导线在灯盒内应留有余地,方便拆卸维修。
(2)    灯具的边框应紧贴顶棚面上且完全遮盖灯孔,不得有露光现象。
7、灯带长度,灯带剪断时只能按米剪断,如4.5m就应该剪5m长。
8、从安全角度考虑,射灯必须配备相应的变压器。
二、开关、插座、面板的安装规定
1、进门开关盒底边距地面1.2-1.4m,侧边距门套线必须≥70mm。并列安装的相同型号开关距水平地面高度相差≤1mm,特殊位置(床头开关等)的开关按业主要求进行安装。
2、灯具开关必须串接在相线上,零线不得串接开关。
3、插座应依据其使用功能定位,尽量避免牵线过长,插座数量宁多勿少。地脚插座底边距地面≥300mm。
4、在潮湿场所应用密封式或保护式插座,安装高度应≥1.5m。
5、计算负荷时凡没有固定负荷体的插座,均按1000瓦计算。普通插座采用 ≥2.5mm2的导线(厨房插座4mm²)。
6、面板垂直度允许偏差≤1mm。
7、凡插座必须是面对面板方向左接零线,右接相线、三孔插上端地线。并且盒内不允许有裸露铜线。
8、开关安装后应方便使用,同一室内开关必须安装在同一水平线上,并按最常用、很少用的顺序布置。
第八节、洁具及五金挂件的安装
一、蹲便器的安装:
1、选择:
蹲便器按进出水方式可分为后进后出和后进前出两种。按有无存水弯可分为带存水弯和不带存水弯两种。如原排水系统无存水弯,必须采用带存水弯的蹲便器。
2、冲洗阀:
蹲便器的冲洗阀分为直冲式、二极延时式和脚踏式,进水口径有3/4寸和1寸,根据其进水口径和所装冲洗阀的位置布水管(现多采用水箱式冲水)。
二、       座便器的安装
1、目前市场上座便器的孔距一般有三种,分为30cm、40cm、50cm。
在未贴瓷砖之前先测量出其净孔距(座便器排水孔中心至原墙的距离减去墙面所贴瓷砖的厚度),如孔距不理想,可选用50mm和100mm的移位器进行调整。安装移位器,其周围敷水泥砂浆后作防水涂料处理,并蓄水观察,是否渗漏。
2、排水管突出地面1-2cm,用干抹布或卫生纸将座便器所在地面和座便器底边抹干净,安装座便器时,需小心慎重,轻拿轻放。先将水箱盖取下放好,将座便器出水口对准地面排水口调整其位置,确认放好后用铅笔沿座便器底边轻画一圈,然后将座便器移到干净位置,根据划线在边缘均匀打上一层玻璃胶,如座便器配有密封圈,则将密封圈放于地面排水口,再将座便器对准位置轻放于地面上,将溢出的玻璃胶抹干净,再连接好进水,把水箱盖放上,并装好其它配件。
注意:玻璃胶未完全变性前不得沾水和惊动座便器。
三、洁具安装的总体要求:
1、各种卫生设备与地面或墙体的连接应用金属固定件安装牢固。
2、当墙体为多孔砖墙时,应凿孔填实水泥砂浆后再进行固定件安装。当墙体为轻质隔墙时,应在墙体内设后置埋件,后置埋应与墙体连接牢固。
3.各种卫生器具安装在管道连接件应易于拆卸、维修。
4、卫生器具与金属固定件的连接表面应安置铅质或橡胶垫片。各种卫生陶瓷类器具不得采用水泥砂浆窝嵌。
5、各种卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位,均应采用硅酮或防水密封条密封。
6、各种卫生器具安装验收合格后,应采取适当的成品保护措施,只可调试不得使用。
四、五金挂件安装
1、结合人体工程学与业主一起进行五金挂件的定位,并用铅笔准确记号。
2、打孔的位置为瓷砖,则只能先用玻璃钻花钻穿瓷砖,然后用电锤打到相应深度。
3、打孔前应注意所打孔墙面的瓷砖是否空鼓,打孔点不宜在瓷砖边角上,还注意不要打在线管、水管上。
4、在打穿的每个孔内钉入膨胀管,再将五金件装上,并拧紧固定螺丝。
思考题:     1、试述蹲便器的安装应注意什么?
2、试述座便器的安装注意事项?
3、在五金挂件安装时打孔时应怎样操作?