准备装修,开贴,先存知识

janice667 2015-9-21 12:17 显示全部楼层 阅读模式 来自: 中国辽宁大连
查看不倒翁大叔的帖,记录点相关内容:
上水:
(4).冲坐便出水口距地面成活后200mm,距坐便中心线250mm。水槽水盆出水口400,洗衣机出水口1100mm--1200mm,脸盆出水口距地面500mm,热水器出水口距地面2200mm(如果条件允许).
    (5).  PPR管属热熔管,焊接一般不会出问题,但需打压测试,打8个压(工人使用的压力表是兆帕表,表上显示的读数是0.8)观察2小时,水压能保持在5---6个以上即为合格。如果工人使用的打压机不漏气,掉压的主要原因是管道膨胀和管道内有残存空气所致。
下水:
所谓下水,既卫生间,厨房所排废水。下水管改造注意以下几点:
     
  (1).顶层如果想把主管道埋入墙体中,尽量不要缩小管径,采用45度弯头对接,以保持通畅。改造后管子裸露部分要贴砖,以减少排水噪音。
       (2).水盆,水槽排水改为墙排,卫生方便,节省空间 ,排水口距离地面400mm。     
       (3).坐便移位,必然整体或局部抬高地面80mm左右,尽量选用局部抬高地面的方式。不能用坐便位移器,容易堵塞。
       (4).卫生间排水孔如果有回水弯,地漏选用浅槽式的,以增加流畅性。
        (5)洗面盆排水口改墙排,距地面成活后500mm。
         (6)如果安装电热水器,要在热水器溢水口附近留一个溢水管,并与下水管道相连。

怎么查看卫生间排水孔是否有回水弯呢?不懂!
热水器的溢水口留溢水管,貌似,走了几家都没看到,是我没留意吗?
回复

使用道具 举报

大神点评36

 楼主| janice667 2015-9-21 12:19 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电路改造      
      家庭用电,包括强电和弱电两部分,所谓强电,即电压220伏,频率50赫兹的生活用电。所谓弱电,为了叙述方便,我们在这里把网络、有线电视、电话和音视频系统统称为弱电。
入户线选用10平方多股铜芯线,室内主干线、卫生间、厨房和空调用电线路用4.0平方毫米铜芯线,其他部分用2.5平方毫米铜芯线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| janice667 2015-9-21 12:20 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首先,室内用墨斗距地面250mm放水平线,以确定客厅、卧室和书房插座距地面的高度。这些房间插座距地面高度以300mm左右为宜;空调插座距棚顶下返500mm。所有房间开关距地面高度以1300mm为宜,可根据房间使用人的平均身高做上下50mm以内的调整。建议客厅、卧室和入户指示灯改双控或三控开关。
         卫生间电热水器插座距地面2200mm以上;浴室柜旁镜前灯开关和插座距地面1200mm;浴霸开关距地面1200mm;坐便便洁宝插座距地面400mm。洗衣机插座距地面1200mm,如果有特殊需要,在适当的位置再留一个备用插座。镜前灯电源线出口距地面1900mm--2000mm,浴霸指示灯代替卫生间主照明灯,把开关放在门外即可。卫生间插座不宜过多,以上配备就能满足基本生活需要了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| janice667 2015-9-21 12:22 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
厨房用电比较多:排烟机插座距地面高度2200mm;厨宝插座距地面高度600mm;燃气热水器插座距地面高度600mm;冰箱插座距地面高度300mm或2200mm;可以根据需要选择。厨房电器如电饭煲、电水壶、微波炉、电磁炉等插座距地面高度1200mm,间距大于400mm;操作台照明灯电源插座放在吊柜里,距地面高度1650mm;厨房插座多一些好,以备厨房电器的增加。
厨房电器原来还要求间距呀?原来还想单头插座换多头插座可以不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| janice667 2015-9-21 12:23 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
强弱电布线的顺序是先开槽、布线、装下线盒、挂锡、打绝缘胶布,经检测合格后将墙体开槽部分两侧砸毛、用水滋润透,然后用1::10--1:12水泥沙灰抹平即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| janice667 2015-9-21 12:32 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在电路改造过程中,必须坚持穿管布线的原则,穿线管不要做成直角弯,以备将来换线,穿线管与下线盒之间要用盒接连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| janice667 2015-9-21 12:33 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
三:开线槽回填
           如果用4分管布线,开线槽深度在30mm以上,要留出10mm以上抹灰空间。抹灰时按以下步骤进行:1.线槽两边砸毛成45°角、2.用水彻底将两边阴透、3.抹灰层灰号控制在1:10---1:12之间,既一份水泥:10---12份沙子。这样做即使不打绷带,以后就不会开裂了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| janice667 2015-9-21 12:34 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
砸毛成45度角,从没看见同学晒过类似的图
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| janice667 2015-9-21 12:41 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
第二遍.涂防水剂。
       用防水剂做防水:防水剂不是刷在墙上的,而是拍在墙上的。具体做法如下:
        在防水剂里加入适量水泥素灰,使之变成粘稠胶状体,然后用笤帚粘上该胶状体,满墙拍打,直到墙地面完全呈凸凹不平的拉毛状为好。
       第三遍.贴地砖和素灰时 ,不用水和素灰,改用防水剂和素灰即可      

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| janice667 2015-9-21 12:43 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
贴卫生间地砖时,用防水剂和水泥浆粘贴,水就不会渗到地砖下面了 。
回复 支持 反对

使用道具 举报