1、模拟下雨方式,采取有压水对外门窗进行淋水检验。每三层(有挑檐的每层)设置一个横向淋水带,淋水试验时间不少于6小时。
2、淋水时,水平管在所有墙面均应布置,以检查墙面渗漏隐患。
3、当采用临时水做淋水试验时,应保证淋水管内临时水的水压力和持续淋水时间符合本文要求,并确保底层墙面上的水流量满足试验要求。
4、宜选择镀锌钢管或PPR管等具有较好刚度的材料制作引水和淋水管件,引水管从被淋水层次上一层户内外窗引出,并做有效固定和保证淋水管不变形(每2米设置不少于1个引水管或固定管)。
5、淋水管管径宜为15~20mm,距窗表面距离宜为100~150mm,喷水孔可用手枪钻等工具加工,喷水孔成直线均匀分布,喷水方向与水平方向角度宜为30°左右,孔径4~5mm,孔间距100~150mm,水量为自来水正常水压下最大量或采用增压泵增压取水,确保在外窗表面形成水幕(如附图)。
6
、外窗淋水后定时进户目测观察检查外窗及周边有无渗漏现象。发现有渗漏水、渗湿、印水现象的部位作醒目标记,查明渗漏原因,并将检查情况作详细书面记录。
我家淋水试验是自己小区物业给做的,从早上9点到12
经检查,原来是我家外墙没有打胶,从窗户看过去,旁边的窗户那个胶打的厚的呀,再看看我家的,基本没有。后来物业过来给补胶,补的效果就用一句话总结——糊弄鬼呢!
物业补的胶:
封阳台商家给打的玻璃外墙胶:
第二次淋水试验证明,打胶还是挺有用的,效果比第一次好很多,但是还是漏得挺严重的,于是第二次保修,这次需要将玻璃全部卸下来,清理后好好再打一遍外墙胶!希望能解决问题!