IV1 松下5P空调,开机漏电开关即跳 检修案例

uzk07fp62 2012-2-25 10:51 显示全部楼层 阅读模式 来自: 韩国
松下5p空调,开机漏电开关即跳
分析与检测:用万用表测量三相电源接线端,供电正常;仔细检查室内、外机组电控系统,若电器元件未发现短路现象,则检测交流接触器,发现其常开触点被烧断了一个。
维修方法:更换交流接触器后,故障被排除。
注意:空调器使用的漏电开关必须是三相四线,零线必须经过漏电开关,北京松下空调售后服务热线。