B4 特灵空调,冬季制热状态漏电保护断路器跳闸 维修技巧n7

lmkt357r 2012-2-19 21:27 显示全部楼层 阅读模式 来自: 韩国
特灵空调,冬季制热状态漏电保护断路器跳闸
北京特灵空调售后电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3973121案例资料分享。
故障现象:夏天制冷运行正常,冬天制热运行,15a的漏电保护断路器经常跳闸,无法连续制热。
检测与判断:夏天制冷运行时,整机工作电流为10a左右,所以漏电保护断路器不可能保护,但在制热运行时,室内机组涉及有一只3kw的辅助电加热器,电流约为14a左右,此种空调器的室内机组电源,应安装一只单相漏电保护断路器,北京特灵空调维修电话,室外机应安装一只三相漏电保护断路器。但该单位仅使用一只15a的三相漏电保护断路器,供整机使用。在制热运行时,漏电保护断路器其中一相电源电流高达24~25a,因漏电保护断路器有一相电流过载便会引起动作,从而使机器不能正常工作。
维修方法:调整室内机组电源,并增加一只15a的单向漏电保护断路器,并将室内机组的相线接至三相漏电保护断路器的上端头,试机故障排除。