皮糙肉厚还巨臭的脚估计能用那水洗,正常人不洗吐露皮了? (433字)(Buff 今天13:05 阅读 2)
暖气不热放水应该没大用。
分户的先把每组暖气中的空气排干,然后:
串联分户的等着暖气一个一个地热,保证没不热的;
并联分户的把每组暖气的温控阀都调到最大,然后把最热的几组逐渐关小,直到所有暖气都一样热,没事不要再动温控阀。
没分户的到顶楼去问问排气阀开了没有,顶楼的气全放掉全楼才能热;
如果气放光了还不热,就去查查楼内新装修的是不是装了阀门没打开;
如果连新装修的也没有,恭喜你,暖气管子被锈堵了,找物业从顶楼开始拆立管吧~~~
农民兄弟知识丰富啊 (67字)(樱舞 今天13:08 阅读 0)
B4所有放水洗脚的兔子
请名词解释:分户,串联,并联,温控阀。 (51字)(生活在别处 今天13:11 阅读 2)
我家也不是所有的都不热,一共8个暖气片,有三个不热。
我帮你解释 (354字)(樱舞 今天13:18 阅读 1)
分户:都折腾一年了,你难道不清楚么?就是每家都独立一个小阀门,用多少交多少米。不像现在,不管你用不用都要钱
并联:一根水管子分三叉,给三户人家用,这三户人家就是并联
串联:一跟水管子安了三个出水口,给三户人家用,这三户人家就是串联
温控阀:一个阀门管一个供热主管道,通过调节阀门开口大小,控制没个管道内的蒸汽流量
PS: 现在的供暖是用蒸汽还是热水?
管子里是水 (149字)(生活在别处 今天13:24 阅读 1)
我家好像是分户了,在门外有一个进水的一个出水的阀门。
串联分户和并联分户怎么分辨?
我家也不是所有的都不热,一共8个暖气片,有三个不热。
这怎么解释?
你还能记得装修时暖气管子是怎么走的么? (空)(Buff 今天13:26 阅读 0)
- (472字)(Buff 今天13:25 阅读 1)
房间里的暖气上水是从楼上来的,经过暖气后直接走到楼下,那就是没分户;上水从楼梯里的管道井进你家,流过所有暖气后又回管道井,那就是分户了。(我越说越乱)
串联分户是上水进户后依次流过每个暖气然后出去;
并联分户是家里走了两路管,一路是上水(进户),一路是下水(出户),暖气接在两个管上。
并联分户必须安温控阀,因为是并联,水从入户到出户总是选最短的方向走,那个最短方向上的暖气就最热,其它的就有可能不热。温控阀是用来限制最短路径上的热水流,最终平均分配流所有暖气的热水。
我家可能是并联分户,温控阀在哪里?什么样子的? (68字)(生活在别处 今天13:29 阅读 1)
装修时改了几个暖气的位置。
其实我已经忘了暖气管子是怎么走的了。。。
温控阀就是个带刻度的阀门,一般的阀门也能代替。装在每组暖气的进水口(出水口也可)。 (空)(Buff 今天13:32 阅读 1)
没见着你说的带刻度的阀门,每组暖气上只有一个带开关的阀门,一直打在“开”上,另外还有一个小阀门,就是... (129字)(生活在别处 今天13:36 阅读 2)
标题: 没见着你说的带刻度的阀门,每组暖气上只有一个带开关的阀门,一直打在“开”上,另外还有一个小阀门,就是放气放水用的
内容:
首先保证气都放净 (96字)(Buff 今天13:41 阅读 1)
那个带开关的阀门就有温控阀的功能,你试着把家里最热那组暖气的阀门关小一些,直到每组暖气都热就好了
试试吧。 (70字)(生活在别处 今天13:48 阅读 0)
我还分不出来哪个是进户的,哪个是出户的呢。
不过我已经向锅炉房报修了。
可别只调一组,一点一点的调,通常把离进户最近的那一组和离出户最近的那一组调完就好了 (40字)(Buff 今天13:45 阅读 1)
你要不会调可以找物业,那帮鼓捣水暖的人会
不管怎样,先谢谢了! (空)(生活在别处 今天13:53 阅读 0) |