cheater1 2012-1-20 11:07 显示全部楼层 阅读模式 来自: 中国辽宁大连

已经请教过一个电工 表示无能为力 我在兴工街有处房子出租 租客不讲究 把墙内电线整短路了(98年盖的房 里边的电线挺粗的还短路了 找的电工朋友检查了很久得出的结论 我不知道这个结论的准确性) 。临时把线压在空开上边 嘱咐租客不可洗澡 不可用大于500W的电气等年后找高人维修

  那个电工朋友说最难找的是短路点 说如果租客长期使用大功率电器的话,即使找到短路点 那其他未短路点也会提前老化 容易再次短路(家里经常热水器洗澡同时 开浴霸 电炉子 电磁炉 3个电视 3个电脑 等等 ,他说他曾看见某装饰的一个电工使用过一个短路检测仪器 价格过万 (是电工私人设备 不是公司财产 不是广告 装修工人流动性很强 根本找不到那个工人 问过那个装修公司 接电话的人也说不认识 )。也许可以给个借鉴。

  如果你有自己的独到见解 请给个主意 不打算满屋子刨墙刨不起也修不起 我那个房子是07年才装修的 目前正在寻找合适的解决办法 我的电话是 81823698 13604093698 不论给予何种程度的帮忙 都先感谢 如果能帮忙解决此问题 愿意按照市场价格支付报酬 谢谢!

回复

使用道具 举报

大神点评4

longyouyou 2012-2-13 14:20 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我家也短路了,看来这个问题挺难解决的,物业都不愿意赚这个钱,说电工没时间。郁闷中。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

天健车友 2012-2-23 16:43 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
把离配电箱最近的插座电线卸下,合闸,不跳,再分闸
接上;然后再卸掉次近的,合闸,不跳,再分闸
接上;以此类推,就能找到短路点的那段线路了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

dfz138 2012-2-24 11:51 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你装修时可能有改动得找到原线合才好办