顶层暖气一个屋子不热
[打印本页]
作者:
huyinggood
时间:
2019-12-14 09:41
标题:
顶层暖气一个屋子不热
去年买的老房子7楼顶层 睡屋暖气不热17度半夜和冷藏差不多 只有天气冷了才热 找装修公司让我加循环泵 我觉得不妥 楼道里进水管也让我重新规整 还是没什么起色 就是循环不好 客厅 卫生间 大屋都热 现在真上火 有没有大神帮帮我出招
作者:
lushixian
时间:
2019-12-14 09:55
还是加一个循环泵吧,顶楼的热水流动性差,暖气都没楼下的热。我家也是。
不过,如果是顶楼的房子,最好做外墙保暖,否则家里暖气再热也没用的。
作者:
huyinggood
时间:
2019-12-14 10:11
加循环泵供暖公司不让呀
我就一直怀疑装修公司当时给我走水暖管没有给我考虑周全
作者:
yangfan123
时间:
2019-12-29 14:47
只能加泵,找谁都不好使
作者:
prentf
时间:
2020-1-10 13:21
不做保温,多少度,都没用
作者:
佐佐为
时间:
2020-4-27 11:45
很多原因,管道太脏堵了。接管子放水,放到水清差不多。室外六分室内四分影响也大。关掉卫生间阀。每个房间试试