大连天健网--天健社区

标题: 请教高手们一个问题,串联暖气的。 [打印本页]

作者: 叶天    时间: 2016-11-24 16:10
标题: 请教高手们一个问题,串联暖气的。
老房子暖气串联。第一个立式,其它三个依次卧式的。现在第一片第二片热,后两片不热。都放气了。

然后把出水口阀关。进水口阀打在最后一片放水。放到第三片热,第四片就是放不热了。
把进水口阀关。出口阀打开。最后一片放水也正常。暖气不堵。

高手们这是怎么回事。现在还是后两片不热。


作者: 叶天    时间: 2016-11-24 16:11
操作重复了。自已删不掉。请版主受累了。
作者: 近路    时间: 2016-11-24 18:04
上进下出的串联,供水和回水接反容易出现这个问题。
还有同层邻居如果暖气多数改成并联,也容易出现这个问题。
再者如果你位于主管路的末端,有时也会发生这种情况。
作者: 叶天    时间: 2016-11-25 11:50
最后一片暖气接反了,会影响到它前面一片暖气吗
作者: 近路    时间: 2016-11-25 12:34
叶天 发表于 2016-11-25 11:50
最后一片暖气接反了,会影响到它前面一片暖气吗

会,入户接反也会
作者: 叶天    时间: 2016-11-25 12:39
谢谢。回去反过来试试
作者: 近路    时间: 2016-11-25 13:02
叶天 发表于 2016-11-25 12:39
谢谢。回去反过来试试

这个不用反过来试,管道就能看出来




欢迎光临 大连天健网--天健社区 (https://bbs.runsky.com/) Powered by Discuz! X3.4