大连天健网--天健社区

标题: 电热膜安装实例 [打印本页]

作者: 东西方不败    时间: 2011-11-2 12:36
标题: 电热膜安装实例
项目实例解析:

l       一、居民住宅

工程项目名称:兰电新村小区

交工日期:200210

冬季基本气象参数:
1
)地理位置:黑龙江 兰西县

2)台站位置:东经126°16′ 北纬46°15′

3)海拔: 151m

4)大气参数:大气压  99.5 Kpa  采暖计算温度 -26.℃,室外平均风速3.8 m/s

l       设计计算温度:

卧室:22℃,客厅:19℃,厨房:18℃

l       设计参数:

1) 外墙结构:370㎜厚砖混凝土墙,100厚聚苯板保温层,传热系数K=0.48W/㎡K

2) 屋面:150㎜厚聚苯板保温层,传热系数K=0.43W/㎡K

3) 门户:保温门,传热系数K≦2.0W/㎡K

4) 外窗:三玻中空塑钢平开窗,传热系数K=2.0W/㎡K

注:本设计计算均依据国家《居住建筑节能设计标准》的标准建筑的热工条件计算。

l         方案比较:

本项目为居民住宅,总面积2万平方米,设计计算时需考虑建筑物体形系数及室间传热(即相邻房间无人居住,温度调节至值班温度时引起的房间热量损失),热负荷计算按照上述设计参数计算.

采暖运行费用情况说明:

建筑面积合计:20000㎡

住宅用电量:2003年10月15—2007年4月15日

(4个采暖季共计732天)

耗电总计:2042080度

项目采暖平米费用:

2042080(总电量)÷4(采暖季)÷20000(住宅面积)= 25.526度/㎡

住宅采暖季年㎡费用:

25.526度/㎡(项目㎡耗电量)×0.51元/度(电价)=13.01元/㎡/年

兰电新村小区,采用电热地膜供暖系统,每个采暖季运行费用为13.01元/㎡,20000平方米的建筑,一个采暖季运行费用约为260200元,

以面积100平方米的居民家庭为例,采用集中供暖每个采暖季运行费用为34.55元/㎡,100平方米的建筑,一个采暖季运行费用约为3455元。使用电热地膜供暖系统一个采暖季运行费用约为1301元,

使用电热地膜供暖系统每个采暖季为客户节省供暖费用2154元。