大连天健网--天健社区
标题: 昨天换了新暖气片,结果室温反而下降了一度, [打印本页]
作者: yesdn 时间: 2011-1-13 14:03
标题: 昨天换了新暖气片,结果室温反而下降了一度,
家里一直是19度,从来没高过,觉得太冷,昨天换了新暖气片双柱钢制的那种,结果室温反而下降了一度,一直保持在18度了,而且卫生间和餐厅的暖气片跟本就不热了,谁知道为什么呀。
作者: 高山大川 时间: 2011-1-14 21:01
这位仁兄,你为了求热换新暖气的出发点很好,但是,你说的双柱钢制暖气片啊,因为它与空气接触面积小,反而不如老式暖气片散热效果好,那个双柱漂亮的暖气片他突出特地就是好看,散热效果不好。
作者: 高山大川 时间: 2011-1-14 22:02
上传两张我画的示意图,我家最开始被装修公司给糊弄了,就是按错误方式(串联)安装的,结果第二组暖气出水口的弯头焊接时候,工人给熔化大发了,导致塑料熔化后堆积堵塞,只剩下牙签大小的口通水,水流不通当然就不热,而且是除第一组以外的所有暖气都不热。还是第二年找人来检修发现出来的,把堵塞地方换掉,并且改成并联的方式,就好了。如果当初不是按串联方式安装而是以并联方式安装的话,就会是只堵塞那组暖气不热,它后边的其他暖气还会热的。你的情况如果只是其中个别组不热,就有可能是这组的管路堵塞或着是管路里有空气、杂质。解决方法:1、先各组暖气放气阀放气(估计这个方法你已经试过了)。2、关闭出水口阀门,保持进水口进水状态,在卫生间的暖气上找一个可用扳手拧松动的可大量出水的螺栓放水,目的是利用进水水压把介于入水口到卫生间暖气片间的管道中可能有的杂质和空气排出,排放10分钟左右,可自己酌情控制。3、按第2项的方法,关闭进水口阀门,保持出水口畅通状态,目的是利用从出水口反向回流的水压,把介于出水口到卫生间暖气片间的管道中可能有的杂质和空气排出。经以上3步,就可以将管道中的堵塞物排出了。4、把进出水口的阀门全部关闭,使暖气中无水压,然后将卫生间暖气的螺栓拧紧,旋拧前别忘了往螺栓上缠生料带,这是起密封作用的。5、轻开进水口阀门,观察刚才的螺栓处是否漏水,如漏水,就不用说了,关闭阀门,重新紧固,如不漏水就可以了,将进出水阀门都打开。以上就是解决管道杂质空气堵塞的方法。
作者: 高山大川 时间: 2011-1-14 22:03
本帖最后由 高山大川 于 2011-1-14 22:07 编辑
(, 下载次数: 4)