大连天健网--天健社区
标题:
关于鹏辉的暖气
[打印本页]
作者:
今日水犹寒
时间:
2010-11-10 12:55
标题:
关于鹏辉的暖气
请问邻居们有没有这样的问题,我家的暖气卫生间、北卧、厨房都还行,但是客厅和南卧的暖气不热,有朋友的告诉我说鹏辉的房子全是这样,因为取暖的进水管在卫生间出水管在南卧,大家也是这样的吗:Q
作者:
验光师夫
时间:
2010-11-10 13:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
今日水犹寒
时间:
2010-11-10 14:30
俺家道南 四期最边上:dizzy:南卧的暖气也就是个不凉而已
作者:
momo妈妈
时间:
2010-11-10 14:35
找物业退费
作者:
天下无雪
时间:
2010-11-10 15:35
暖气排气了么?我家也是四期的,挺热的啊
作者:
今日水犹寒
时间:
2010-11-10 16:29
排气了 我现在快精神病了 几乎每天排气一次:dizzy:
作者:
逍遥大老虎
时间:
2010-11-10 20:00
是 我家在道北 客厅和南卧的暖气不热,就是不凉就是了 根本就不热乎,白天、半夜有时候是凉的,一点温度也没有。
作者:
今日水犹寒
时间:
2010-11-10 21:00
唉 这问题都不知道该怎么解决了 周末先找找物业吧 估计也没什么效果
作者:
天下无雪
时间:
2010-11-11 09:40
这东西如果入户暖气热的话,基本上入户的水温就是足够的,至于为啥后几片暖气片不热,如果没有存气的话,就是暖气管道有堵塞的地方或者水流循环不通畅导致水流没有循环起来。暖气原理其实不难,就是一进一出水流淌起来,装修的时候改过管线没?改过估计物业就不负责了。可以找装修公司。个人的一点经验啊
作者:
joe2007
时间:
2010-11-11 10:37
暖气不好,这可怎么好啊,
作者:
冰儿dl
时间:
2010-11-11 13:59
我家是四期的,暖气挺好啊。
每组暖气都排排气,把走廊的进户管道放放水,让热水循环起来。
作者:
爱吃螃蟹
时间:
2010-11-12 11:15
根本没用我挨冻5年去年卖掉房子~~
作者:
云上云上
时间:
2010-11-12 19:11
走廊的水怎么放啊?
作者:
xzyts
时间:
2010-11-15 09:12
这东西如果入户暖气热的话,基本上入户的水温就是足够的,至于为啥后几片暖气片不热,如果没有存气的话,就 ...
天下无雪 发表于 2010-11-11 09:40
回答的很理性,很淡定。鹏辉论坛要是多些这样的人就好了 !
作者:
水之皮
时间:
2010-11-15 10:11
还不错的。
作者:
spice
时间:
2010-11-15 14:38
俺家以前和你家一样,去年找物业来换的暖气片,换暖气的同时得改下管线,换完就好了,只要他烧暖气就热!屋里温度也上来了,没换时冬天在家要穿羽绒服,现在也就是秋衣秋裤就行了!
欢迎光临 大连天健网--天健社区 (https://bbs.runsky.com/)
Powered by Discuz! X3.4